Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies

Auteur

détendeur électronique
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 16-11-2017 20:13

Salut rmq et bonne soirée à toutes et à tous.
C'est ce qui se fait de mieux en terme de détente.
Pas mieux que mes collègues: rapidité de réponse, fiabilité, précision,
Une SC plus faible que les autres detendeurs ( de 2 à 5 maxi en clim . Le plus sauvant 1,5 à 3k . En mode chaud 5 k pour éviter les coups liquide)
Se taux de remplissage permet d optimiser le rendement mais il faut s'assurer que le CP que tu à derrière accepté les petites SC ( si ce n'est pas le cas ça sert à rien d en mettre car le coût de l ensemble ne doit pas être aisé) .
En fonction de l automate tu peux te passer d'une VEM pour faire du PUMPDOWN. C'est lui qui servira d'VEM .
Il sert quasiment a toutes les applications: clim/PAC/GEG/réfrigération il est vraiment performant et fait faire des économies par rapport à la même installation avec une détente traditionnelle.
D'ailleurs une petite astuce pour les GEG muni d'un détendeur électronique
Et dont on veux récupérer la charge :
Mettre en service et débrancher le détendeur, lorsque le fluide sera stocké dans la bouteille liquide on coupe le CP et y a plus qu'à récupérer directement du liquide.
Pour vider les mano c'est idem .
Pour ceux qui maîtrisent les CARRIER passer par le mode 113 et faire tourner uniquement le CP en mode test.
Après c'est le type de détendeur électronique qui fait la différence.
Ouverture par impulsion ou par temps de course du pointeau ?
Tu l'aura compris pour moi y'a pas à hésiter
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11609&forum=74