Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies

Auteur

Double étage
Billbaroud
266  
   

  Posté : 31-07-2017 11:59

Bonjour,

Les bi-étagés sont généralement utilisé dans du froid négatif.
Leur taux de compression très avantageux permet de travailler en dessous de la pression atmosphérique.
Par exemple, Bitzer fait des bi-étagés avec sous-refroidisseur qui peut travailler jusqu'à -70°C en R404A.
Je ne connais pas assez Dorin mais je crois qu'il vende un modèle au R410a qui descend à -75°C en monogaz.

Il y a une deuxième utilisation : Airwell fait une PAC HT au R407C où deux compresseurs en série, avec sous-refroidisseur, permet de monter l'eau à 60°C sans appoint.
Cordialement
La température de condensation se situe à 70°C.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11457&forum=74