bonjour
j'ai un retour d'expérience la dessus une positive plaquée au montage contre une négative (chacune son panneau respectif) la condensation entre les 2 chambres était telle qu'on a passé un bon moment à chercher une fuite sur les évacuations . la solution a été de déplacer la positive de 5 à 10 cm pour permettre une ventilation correcte de l'espace