Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies

Auteur

Advensor et charge en CO2
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 01-03-2017 08:23

Salut à tous,
Donc j'ai effectué ma charge en liquide tout simplement sur la vanne liquide , mon install ne dispose pas des piquages pour l'échangeur noyé dans la bouteille permettant de récupérer sur les 3% .
Mon capteur de niveau est bien lumineux , mon niveau était trop bas et pas de report de niveau bas , je ne sait pas pourquoi pour l'instant



Je n'ai pas encore les bons réflexes car pas assez de pratique mais ça viendra .
Le signe du manque de charge c est que sur mes évapos les plus loin ça sifflait fort , j'ai vérifié que c'était pas une fuite en lançant un dégivrage , le bruit s'arrêtait quasi immédiatement .
J'ai chargé molo car j'ai double bouteille liquide , le temps que ça d'égalise .
Par contre le prisme du voyant ne disparaît pas complètement comme sur la schématique mais se noirci plus , on voit bien la différence avec le voyant point haut.


Message édité par : mars / 01-03-2017 08:53




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11254&forum=74