  Posté : 27-02-2017 17:50

Citation : mars 
Mes vannes sont plombées ?


Ces plombages ne sont pas là pour t'interdire de manipuler ces vannes, ils sont là pour te responsabiliser si tu y touche. En général, ils plombent des vannes qui, si fermées risquent piégeage dangereux de CO2.

Déplomber, travailler, replomber.

Je recommande également de "bloquer" avec un petit collier en plastic toutes les vannes 1/4 tour des éléments sensibles (capteurs, soupapes...) car n'importe qui aura vite fait de les manœuvrer sans le vouloir/savoir.
.

le froid est un état d'esprit.