Posté : 21-05-2016 17:25 icone du post

Salut à tous les frigolos !

Bon pour le décalage de la sonde j'ai relevé l valeur ohmique de celle ci et contrôler la temperature reel de la chambre froide pour info c'est un ancien regulateur donc les modifications des parametre sonde ntc ou ptc sont impossible sur cette génération apres remplacement de la sonde tous est ok l'evapo ne prend plus én glace merci à vous tous les frigolos pour votre aide !!

Cordialement