Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies

Auteur

Defaut huile centrale positive R404a
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 18-03-2016 21:04

Bonsoir ,,merci pour les idées .
La MUR1 a été remplacée plusieures fois pour les mêmes raisons .
J'ai déjà coupé à distance les aérothermes mais meme symptôme et pendant plusieurs jours .
La condensation est la meme la nuit ,,je l'ai augmenté pendant 3jours mais idem .
Il n'y a pas de fuite , mais l'huile reste quelque part et je pense pas très loin car j'arrive à faire revenir en forçant et ça revient vite .
Je vais essayer d'isoler chaque compresseur pendant 2 ou 3 jours chacun et voir çe que ça donne .
Le bouteillon j'ai aucun doute dessus car deja entièrement vider et vannes démontées en haut et en bas , et l'intérieure nickel propre .
Séparateurs idem.
Ça va se faire mais va falloir patienter .
Heureusement le defaut pas toutes les nuits
Je suis rarement ennuyé au boulot mais là ça me pique le crâne .






Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10601&forum=74