Defaut huile centrale positive R404a
xavierc
1869  
     
 Membre averti

  Posté : 17-03-2016 19:58

Citation : mars 

Des shraders pour vérifier si pas de soucis et j'ai pas constaté.
Je pense que c'est un soucis général car j'ai le défaut sur plusieurs.
Même si un séparateur se rempli ça va pas me vider l'installation.
Quand je ferme le départ liquide ou augmente la HP j'ai mon bouteillon qui se remplit.
La seule chose de différent par rapport à l'origine de l'installation ce sont le rajout de peu de vitrine en tuyauteries enterrées.
Mais le problème est apparu bien après.



Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

C'est pas ton condenseur secondaire qui se remplit de liquide et / ou fait chuter ta HP et piège de l'huile?

Xavier



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10601&forum=74