Defaut huile centrale positive R404a
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 16-03-2016 20:39

J'ai 3/4 des compreseurs qui petent en huile .
Si le defaut etait sur un seul compreseur alors je l'aurais isolé momentanément , mais je vais pas en isolé les 3/4
Vu que le defaut arrivent sur plusieurs , je serai tenté d'incriminer le retour huile ou alimentation huile mais apres pas mal de contrôle je vois pas .
C'est possible que j'ai un retour liquide , mais plus de 90%des postes son sur Akv et le peu de détendeur thermostatiques restant ont une surchauffe de 5k vérifiés par mes soins .
De plus ce peu de post sont ceux les moins humides en sorties evapo.
J'ai augmenté de 2K les mini et maxi de SC sur AKV mais rien n'a changé toujours defaut .
J'ai pris le temps de vérifier chaque postes sur Akv sur plusieures semaine , et meme en me connectant à distance de chez moi rien de bizard la nuit .