Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies

Auteur

Defaut huile centrale positive R404a
christ59
1729  
     
 Administrateur

  Posté : 16-03-2016 20:06

salut Mars

bouteille anti coup ou pas ?

quel type de regulation sur la centrale ( zone neutre ou proportionnel) .

j'ai dejà eu une centrale qui mettait du temp pour monter en régime et la mise en marche de certain évaporateur (forte puissance) me faisait un retour de liquide sur le premier compresseur .
En cas de faible demande et d'une demande simultané de plusieurs évaporateur, la lenteur de reaction de la regulation, peut te donner un retour liquide .
As tu dejà fait un relever de surchauffe totale pour en etre sur ?





A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10601&forum=74