greg 44
| Posté : 16-03-2016 08:39
Une GTC est en place sur le site.
Elle surveille les 3 compresseurs (1 ligne par compresseur).
C'est de là que nous avons constaté le problème d'huile.
Pour cela, nous allons contrôler les pentes des tubes ainsi que le réglage de chaque détendeur et la programmation afin de réduire les courts cycles.
Je vous informerai des résultats après ces modifications.
|