Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies

Auteur

Problème d'huile sur centrale positive
greg
44  
  

  Posté : 14-03-2016 10:23

Bonjour

Nous avons remplacé une centrale au R22 par une centrale au R404a.

Après quelques mois, des problèmes d'huile sont apparus.
Lors des démarrages l'huile s'en va dans le circuit et elle met beaucoup de temps à revenir.
Les régulateurs d'huile s'enclenchent en défaut huile.
La centrale est constituée de 3 compresseurs dont un scroll digital.
Sur celle-ci, le fabriquant est venu ré-hausser le réservoir d'huile, mais sans résultat.

De même, nous avons constaté que ces problèmes surviennent la nuit, lorsque la centrale s'arrête le plus souvent.

Avez-vous déjà eu ces problèmes ?

Cordialement.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10598&forum=74