melo 54
| Posté : 03-03-2016 10:19
Citation : Anthony
Bonjour, j'ai un petit problème je dois calculer le COP froid (puissance frigo produite/puissance elec consommée) le calcul de la puissance frigo étant :
Pfrigo = débit (m3/h) * dT° (°C ou K peu importe) * CP.
Jusqu'ici je ne pense pas me tromper ?
En quelle unité dois je mettre ma CP pour obtenir ma puissance frigo en kWh ?
Merci d'avance :).
Salut,
Premièrement je pense qu'il vaut mieux utiliser le débit massique au lieu de volumique (juste petite transformation)
Le Cp est en J/kg.K donc sachant que que 1kWh vaut 3,6MJ tu peux faire la conversion.. mais tu obtiendras une puissance en kWh/h
Si tu veux la puissance en kWh, il vaut mieux la calculer en kW et puis passer en kWh
Je ne suis pas expert mais c'est ce que je ferais |