Bonjour finots64,

Citation : finots64 Cela dépend car un fournisseur m'a proposé un groupe de condensation "COPELAND easycool" qui fonctionne en compresseur tamdem. Il y a un échangeur à plaque intégré ainsi qu'un control de la pression de condensation.
Il y aurait donc un seul évaporateur qui seront surdimensionné pour quand la chambre froide sera à 0°c.

L'installation est moins chère que de faire 2 unités séparés et elle a l'air d'être plutôt pas mal.  

Un seul évaporateur .... sur les 17m de long???
Tu ne crois pas que cela risque d'être ( un poil ) " juste ", ne serait-ce que pour tenir une température ( mais aussi une hygrométrie ) contrôlée sur l'ensemble de la longueur?? Surtout si ton client rentre ses 5T de produits journalier en 2 ou 3 fois sur la journée, avec les incontournables afflux d'humidité à chaque ouverture de porte.

Et bien que ce soit moins cher, comme te le propose le vendeur, l'installation est neuve; Ton client serait ( peut-être ) pret à mettre un poil plus cher ... si tu lui garantis qu'il ne perdra pas de marchandises.

Qu'en penses-tu?

@+



Cet article provient de Le site des frigoristes