Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies

Auteur

Chambre froide bi-température
oliver24
23  
 

  Posté : 18-02-2016 16:07

Bonjour finots64,

Tes bilans frigo me paraissent relativement élevés.

Comment as tu obtenu ces résultats ?

Vrai note de calcul ou ratio/m3 ?

Ton client congèle des haricots secs ???

Enfin, pour revenir à ta température de condensation, je partirais plutôt sur une température extérieure de 32°C et un dT 8°C, soit une T° de condensation de 40 °C maxi.

A+







Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10531&forum=74