Sur les HFO (plusieurs ateliers, par Chemours, Honeywell, Climalife, etc...) :

- présentation des solutions court-terme qui permettent de faire un rétrofit d'installations existantes au R-404A. Les fluides sont le R-448A ou le R-449A selon le producteur, présentent un PRP de 1300 environ, et ne sont pas inflammables ;
- pour le plus long terme, les producteurs testent en ce moment des mélanges (blends) avec des PRP entre 300 et 700 selon les produits. Cela permet de rester dans les clous de la F-Gaz quelques années de plus, mais ces produits sont inflammables ;
- curieusement, les producteurs et distributeurs mettent peu en avant l'usage des HFO purs, alors que les PRP tombent dans ce cas entre 1 et 4 et que des applications existent déjà. Je ne comprends pas trop la stratégie (si ce n'est de vendre une génération de blends pendant 10 ans puis vendre les HFO purs dans 10 ans et ainsi s'en mettre deux fois plus dans les poches, mais vous allez dire que je vois le mal partout... ce qui est faux : seulement chez les chimistes )

Les salles étaient plutôt pleines