salut et bonne soiree a tous .
tu connais la puissance de ton detendeur ? le N° de la buse ?
je pense que oui. a partir de la tu prend le catalogue tu regarde la puissance de ton evap ( comme te l'a dit frigopathe) et tu sera si l'ensemble et convenable ou pas .
ensuite netsu te lache une tres bonne piste = le debit d'air . qu'en est il ?
car tu as beau avoir le bon ensemble si tu jn'a pas le debit qu'il faut ta SC sera petite . et egalement si ton evap est crade ou colmaté c'est idem .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"