Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème suite à un remplacement détendeur
mouls
23  
 

  Posté : 22-07-2015 19:12

Bonjour a tous.

Je suis intervenu sur une chambre froide charcuterie aujourd'hui. Le détendeur était grand ouvert.
Pas moyen de regler la surchauffe entre 4 et 8°C... Le mieux que j'obtiens c'est 2/3°c avant le phonomène de pompage si je l'ouvre plus. (La vis de réglage et à 1 tour 1/2 depuis la fermeture complète de celle-ci).
Le détendeur remplacé serait trop petit ?

Merci.

Message édité par : mouls / 22-07-2015 19:13