Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance
Auteur
ARMOIRE POSITIVE ET MOBILE AU R404A
BA43 924
Membre averti
Posté : 11-07-2015 21:43
salut ikoko
ton intensité compresseur et elle plutot élevée normale ou basse ?
as tu vérifié l'état des clapets compresseur ( tu as une vanne d'aspiration)
tu ne nous donne pas la t° interrieure du meuble ni la t° de consigne
aprés combien de temps de fonctionnement as tu relevé tes mesures
ta Hp me parrait correcte ( delta T° 14°)
bon courage