Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

ARMOIRE POSITIVE ET MOBILE AU R404A
ikoko
93  
  

  Posté : 08-07-2015 11:46

le sous refroidissement est bien présent le condenseur est tiede sur les crosses du milieu

mais ces mesures et ces constatations sont faites sans les toles qui confinent le groupe

- autre indications: le voyant ne bulle pas et personne n est intervenu sur ce materiel depuis l achat : premiere annee où nous avons un soucis, le condenseur a été nettoyé par mes soins

- j ai forcé le ventilateur à la marche apres arret du groupe à la consigne afin de refroidir le moteur brulant (sur sa partie supérieur)
cordialement puisque ce materiel ne sert que quelques heures par jour



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9940&forum=149