Bonjour,
Y'a t il eu une mesure du sous refroidissement, afin de voir peut être un excès de FF, après nettoyage condenseur ? Et les ventilos fonctionnent correctement?
Mais effectivement,comme dit Dmarco, isoler le bulbe est à prévoir car un détendeur mal réglé ou pas assez puissant pour son évaporateur, en général, prends en glace.
Bonne journée, mesdames, messieurs.
Cordialement,
Atoutfroid91
|