Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

ARMOIRE POSITIVE ET MOBILE AU R404A
ikoko
93  
  

  Posté : 08-07-2015 07:56

bonjour

avec la chaleur j ai des soucis avec cette armoire à roulette au R404A (1.2 kg ) et consigne +2°C: disjconction compresseur et la temperature monte dans l enceinte au delà du raisonnable.

- évaporateur ventilé et regulateur XR10C de DIXELL et detendeur thermostatique

nous avons nettoyer le condenseur de ce groupe confiné comme vous le verrez sur les photos

et concernant les mesures des pressions HP et BP : +38°C et - 8 °C pour +24°C ambiant


- en revanche la surchauffe était un peu haute : 9K : j ai donc ouvert le detendeur par palier de 1/8em de tour et on part rapidement en pompage : et comme dans ce cas de materiel on a un detendeur et un bulbe dans un flux d air chaud je me demande s il ya des precautions à prendre comme remettre les mousses isolantes sur le detendeur et le bulbe à chaque reglage

merci

P1030585.JPG

P1030587.JPG

P1030589.JPG




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9940&forum=149