Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

soucis sur vitrine surgelés Epta Bonnet
Hyioga
123  
   

  Posté : 03-06-2015 23:51

salut les frigolos!

-j ai été appelé pour un soucis sur la partie haute d une vitrine surgelée qui ne fait plus de froid,Epta bonnet vieille de deux ans groupe logé R404a :
http://catalogue.bonnetneve.com/espresso2/web/app.php/frontendbonnet/product/view/10/360/1060

qui a totalement décongelée les surgelés et cela pendant la nuit,même avec l inertie des produits???
résultat produit a la poubelle cette dernière étant passé soi-disant au positive le matin a l'ouverture.

ne pouvant pas y aller ce jour-ci j y passe le lendemain:
apparemment un frigoriste est passé la veille au soir diagnostic: compresseur hs,devis changement +de 1200 pétards OK!
le gars me demande de jeter un œil OK!
je me rapproche de la vitrine et a distance (10 cm a peu prés ),je sent les résistances autour des portes et celle du cadre,chaudes bouillantes
bref je reconnecte l alim du régulateur retiré par le confrère la veille ,je depiotte le bordel pour accéder au circuit fluidique,je patiente et claque le compresseur de la vitrine du haut démarre ??? ok!

je patiente et ça galère a descendre! je file au camion chercher les manos!

je revient toujours ces fameuses résistances qui chauffes a mort y compris par convection a l intérieur de la cellules du moins autour du cadre intérieur (peut être l explications de la fonte rapide des produits en une nuit malgré l inertie???),un œil au câblage je décide alors de les des-alimentées!

je patiente et la je chutes j atteint la consigne - 25 C °amb ,température bp -34C°ok!
-je pense alors que le jour de l appel peut être le compresseur avait klixonner???
peut être que quand le confrère était arrivé le jour J, cela lui a fait pensé au compresseur hs??
-est ce que les résistances (surchauffe anormale) poussent le compresseur a trop travailler jusqu'a qu il klixone???

pour ce faire depuis samedi dernier je l'ai laisser tournée sans les résistances elec pour voir jusqu'a ce soir aux dernières nouvelles et malgré la chaleur de ces derniers jours pas de soucis a relevée ça régule normalement depuis bientôt 5 jours(sauf que ça scointe autour des portes et du cadres,n oublions pas,j ai décâblée les résistances de porte et du cadre anti condensats!)
demain je voulais recâblée les résistances et voir ce que ça donne dans les jours a venir!
si ça reposent problème alors peut être ce sont ces résistances qui foutent le boxons !
-quand pensez vous des avis??? Merci!
Epta est tu la???




Message édité par : Hyioga / 04-06-2015 00:04




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9821&forum=149