  Posté : 01-06-2015 19:23

Citation : epta 

bonjour messieurs
je vous conseille de ne pas toucher au câblage des ventilateurs, contrôlez les paramètres de régulation (consigne -25°c/1k,1 deg par jour,t°c de fin de deg 5°c, pas de ventilation, 10mn d'égouttage et 5mn de glacage ou t° enclenchement des ventilateurs à-20°c), mettre la température d'évaporation à -30°c. Si vous avez des prises en glaces des écoulements, vous pouvez supprimer l'isolant sur les siphons qui peut poser des soucis lorsque le magasin n'est pas chauffé.
pour la ventilation qui a été modifiée, c'est principalement pour la formation de givre sur les produits.si vous avez un meuble qui a plus de deux ans, déplacez la sonde au milieu de la batterie dans le meme axe toujours en partie basse c'est bcp mieux
pour info: je m'occupe du SAV EPTA en ile de france


Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. 


salut,

c'est bien qu'un constructeur rentre en jeu, merci.

par contre, FD à 5....j'ai plus que des doutes sur du vertical à portes. par exemple le carrefour de palavas les flots en est équipé et à +5 ca ne suffit pas... bon il est vrai aussi que les conditions climatiques dans le mag ne sont pas non plus respectées.

a+