re,
c'est etrange que le ventilo soit arreté en meme temps que le cp " sauf application particuliere "
il est judicieux que tu refasse l'asservissement de ton ventilo " es tu sur qu il n y ait pas de degivrage par gaz chaud comme te le fait remarqué mars"
alimente le separement de sorte a ce qu'il continue de fonctionné durant les phases OFF du cp et durant le degivrage .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"