frigorisk
6  


  Posté : 24-05-2015 21:35

Bonjour à tous, je me trouve sur un dépannage sur une desserte scaiola positive. Le soucis c est que j ai trouvé que le paramètre du dégivrage était nul donc j ai paramètre 4 dégivrage de 30 min. Mais voici que la prise en glace se répercute 2 semaines plus tard je constate donc que le ventilateur axial est asservi au groupe et s arrête donc pendant le dégivrage. Vu que c est câble d usine ainsi je me demande serait il plus judicieux de câble le ventilo evapo en direct ou il y aurait quelque chose qui m échappe et le ventilo serait il bien ainsi. Il n y a pas de résistance de dégivrage je précise merci à vous.