  Posté : 20-05-2015 14:33

Bonjour,

Citation : ikoko
je préciserais quand meme:
-coté charge bp : bouchon de shrader collé au LoKprep + pincement du tube cuivre avec la pince à obturer: on peut avoir en effet des pressions relatives négatives avec le R600
-coté HP : on peut installer un deshy 3 voies ET s il y a un deshydrateur 3 voie avec shrader: pas de collage du bouchon necessaire

Euhh, tu n'as pas l'impression d'en faire un peu trop là??
" On peut installer ... " ??? ... Tu fais bien comme tu veux, mais à un moment, il faut savoir dire "stop"! En ajoutant ces matériels, ca reviendrait certainement moins cher ( au client ) d'investir dans le remplacement pur et simple de sa machine!

@marcel11
1) En sortie d'usine, ces petites bêtes sont serties et brasées, pas de lockring.
Donc, le fait qu'il y ait un schraeder, ca implique déjà que quelqu'un d'autre a déjà opèré cette machine.

2) Mouls nous dit qu'il n'a pas de R600a, il a donc fait sa charge avec du R600 ... ce qui implique que les pression ne corresponde à rien!

3) Comment cette charge a-t-elle été faite? Quelle quantité injectée? On en sait rien exactement.
Sur ce type d'armoire, une charge ff tourne autour des 50grs! Mouls nous parle d'une pression de 1bar ... mais pas du poids qu'il a injecté. Or avec ce fluide, il faut tenir compte du ff piègé dans l'huile!
Si mouls a injecté la quantité plaquée sur la machine, sans tenir compte du ff piègé dans l'huile ... on est donc logiquement trop chargé ( d'où les phénomènes énoncés, pressions erronnées, températures anormales ).
Toujours en admettant que la charge d'origine fasse 50g, ( la moitié stockée dans l'huile ca fait 25g et si mouls a refait une charge complète ... on arrive donc à 75g ) .... d'où, le compresseur qui en prenne plein les dents et le klixon qui coupe!!

4) Attention aux klixon universels! Dans le cas présent, si j'ai bien compris, l'origine était 0,65A a été remplacé par 1A.
Ce qui signifie aussi qu'il agira moins vite!! Peut-être même pas du tout, avant que le compresseur n'ait fini de griller gentillement dans son coin ( au risque même de cramer autre chose aux alentours.

@+