Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

armoire froide + ne fait plus de froid...
mouls
23  
 

  Posté : 15-05-2015 21:07

Bonsoir à tous.

Je bloque sur un problème concernant une armoire froide + type cave à vin "la sommelière".

J'arrive devant elle, le compresseur est à l'arret, le ventilo evapo tourne. Je me controle l'arrivée élec au niveau du cp j'ai 230v mais ne demarre pas. Klixon Hs (on peut entendre la feraille se balader en le secouant). Je décide de remplacer le kit de démarrage par un relais universel. Celui-ci repart.

Mon compresseur, qui est un HVY67AA F de ACC, Pompe environ 1 A. (l'armoire froide est plaque 0.65A).
Il s'agit de R600A. J'ai ma BP a 1 bar. L'aspiration est froide et le refoulement chaud. Je givre au niveau du serpentin de l'évaporateur. Après quelques mintues de fonctionnement j'ai mon tube bp qui devient tiède voir chaud, le tour de porte (condenseur) brulant et mon ensemble ne fait pas de froid du tout et je suis toujours à 1 bar en bp.

Serait-ce un manque de gaz du a une fuite interne ? J'ai pas de r600a en stock :o

Merci de m'avoir lu.

Message édité par : mouls / 15-05-2015 21:09




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9765&forum=149