Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Acidité des huiles, les causes
kulilin
136  
   

  Posté : 15-05-2015 08:25

si tu bosse proprement tu a quand meme peut de chance de rentrer de l'humidité dans t'on circuit, j'entend par là travail dans "les regles de l'art" et (surtout à mon avis) respect de t'on outillage d'intervention une paire de mano dans le camion avec les flexibles qui pendouille toute l'année, une pompe a vide jamais vidanger, moi je trouve çà moyen

tiens dmarco quand tu rentre t'on gaz pour changer un desy en cartouche tu chauffe t'on boitier filtre?
moi oui
sachant que t'on boitier va surement etre froid voir givrer donc eventuelement condenser a l'interieur est ce que c'est pas faire plus de mal a l'install qu'autre chose que de ce dire j'ai changer le desy on est tranquille
mais bon si il y avait que les interventions sav qui entrait en jeux...
je m'explique
il y a 2 ans environ j'arrive chez un client pour une MES sur une centrale et là surprise je trouve du tube neuf en comble non bouché (7H du mat et un joli brouillard) les gars en train de faire un autre reseau rien a battre pompe a vide jamais vidanger depuis ola au moins çà, mesure du vide dans le circuit 10000 PA quand je pose la question vous etes sur des fuites, vous avez tirez au vide combien de temmp la reponse oh ben je sais pas trop 1 jours mais le vide il est bien j'te promet...

telephone, chef qui rale forcement, direction le client (avec qui je m'entend bien je precise) explication sur mes apprehension a demarrer vu l'importance de cette install pour lui
changement sur leur planning de prod

resultat: casse du vide si on peux appeler çà un vide à l'azote U recherche de fuite (tiens des raccord sur une bouteille de chez profroid qui pisse) vidange et mise au vide 72 h (le week end)avec ma pompinette et 1 vidange d'huile durant le tirage resultat niveau de vide 100Pa mes impec
2 an que l'install tourne sans pb voyant liquide toujours vert tiens il était jaune quand je suis arrivé la premiere fois comprend pas... analyse d'huile en labo impecable

et des comme çà j'en ai d'autre...


La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer

St Exupéry



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9757&forum=149