Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Acidité des huiles, les causes
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 15-05-2015 03:50

Bonsoir,

Vous êtes sympa les gars, Mais peu réalistes!
"Une installation jamais ouverte" ... c'est une installation qui n'a jamais tourné, et pas encore prosuit sa moindre première frigorie!!

Quelle est l'installation sur laquelle il n'y a jamais eu de fuites, de pose de manos ( même si ce n'est que pour contrôler les pressions de fonctionnement, une fois par an ) ou pour faire un appoint quelconque.
Toutes ces manipulations ( et beaucoup d'autres ) apportent leur lot d'humidité, et notre problème c'est qu'à la longue ... ces "petits riens" s'accumulent et nous présente l'addition.

Et c'est à ce moment-là qu'on appelle le frigoriste, et que celui-ci est d'ailleurs attendu comme le Messie ... ou reçu comme le responsable de tous les maux!

@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9757&forum=149