Tu dis recuperer 1,3 kg sur 3,3 et pas de fuite .
Ton diagnostique du départ est fondé , à savoir SR FAIBLE enTrainant SC eleve favorisant une prise en glaçe profressive .
Tu a une fuite quelque part et dans un local poubelle je donnerai pas cher a l'evapo si pas traité , as tu fais une recherche de fuite ventIl,a l'arrêt?
Sur le groupe je pense que tu as bien cherché donc j' élimine ça .
L'install est neuve ? Plusieures annees?
Allé l'ami des infos
La buse de 2 certes est un peu mieux , une égalisation externe sur 2 brins c'est inutile comme décrit par booster .
L'evapo c'est un cubique ou un plafonnier?