Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

detendeur ouvert a fond SC de malade
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 09-05-2015 12:46

Bonjour, tu dis ton evap a prit en glaçe .
As tu vérifié les parametre de dégivrages ? Positionnement de la sonde de regul .
Sur des chambres de çe type généralement pas de résistances de dégivrage , mais un syphon plein d'asticots quand tu as d la chance qui empêche l'écoulement des condensâts favorisant ainsi une prise en glaçe par le bas puis en remontant. Comment etait la glaçe ? Blanche dure , transparente ou plein de neige?
S'il a prit aussi en glaçe c'est qu'à un moment donné il alimentait bien mais peut être pas assez fort d'où l'utilité de la buse supérieure , t regleras donc ta SC consequence .
Les portes sont bien fermées? Les joint en bon etats? .
Quelque fois aussi les gens aiment bien passer un Coup de jet d'eau en plein fonctionnement sur l'evapo favorisant aussi une prise en glaçe .
La consigne à + 4 est largement suffisant , dégivrage 4 fois par jour 30 minutes , ventilation en permanence . Vérifies aussi le bon étalonnage de la sonde .
Amuses toi bien .



Message édité par : mars / 09-05-2015 12:48




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9733&forum=149