Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

detendeur ouvert a fond SC de malade
booster
729  
    
 Membre averti

  Posté : 09-05-2015 09:22

Tinquiete pas adel, la buse N°02 ne sera pas trop puissante
Pour etre sur, ferme ton détendeur à fond (si c'est un DANFOSS) et tu le réouvre de 4 tour
Là tu risque pas les coups de liquide
Tu remet en route, tu fait ta charge au SR et ou voyant liquide
et quand tu t'approche de ta température de consigne tu règle ton détendeur pour avoir une surchauffe de 5 à 10°K


Un peu de douceur dans ce monde de brutes



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9733&forum=149