detendeur ouvert a fond SC de malade
booster
729  
    
 Membre averti

  Posté : 09-05-2015 08:21

Salut ADEL
Tu dis que ton evap est trop petit, NON, il se comporte comme s'il était trop puissant
Mais dans ton cas, c'est ton détendeur qui est trop petit
La buse N0°1 est trop faible, d'ailleur cela doit provoquer une BP trop basse
La N°02 est plus adaptée
Un détendeur a egalisation externe ne va pas changer grand chose sur une evaporatyeur de 2 KW, inutile de le rechanger
A+


Un peu de douceur dans ce monde de brutes