salut et bonne journée a tous .
je suis intervenu en depannage sur une local poubelle .
l'evap prend en glace . j'ai degivré a fond . je remets en service =
manque de charge SR de 1,3 a 1,5 K et SC de quasiment 28K.
je recupere le fluide , soit 1,3K pour 3,3KG initials. epreuve d'azote = aucune fuite .
je remet la bonne charge , MES = SR de 5 SC toujours trop elevée .
pas de predetente . je decide d'ouvrir le detendeur . la bp monte legerement mais pas convenable du tout .
en final , j'ai le detendeur ouvert a fond mais une SC de 22K.
je part chercher un autre detendeur , resultat identique .
le nouveau detendeur est aussi ouvert a fond , mais la SC reste trop elevée , je crois quelle plafonne a 19 ou 20K .
bon il est clair que mon evap se comporte comme si il etait trop petit . donc je decide de controler l'adequation de l'ensemble
= le groupe UH fait 2 KW . l'evapo fait 2KW aussi pour un delta T de 8k ( consigne a 10 donc evaporation a 2C°) . le detendeur avec la buse N°1 me delivre une puissance de 1,8 KW .
je pense soit a passer sur la buse de 2 ( elle delivrera 2,7 KW ) , soit passer sur un detendeur a egalisation externe .
apres mon detendeur j'ai un distributeur avec 2 rang . le fluide givre immediatement en sortie detendeur , puis distributeur , puis sur les premiere crosse de l'evaporateur mais pas sur les autres .
que pensez vous de la buse de 2 et/ou du detendeur a egalisation externe ???
cordialement