Probleme regulation scroll digital regul emerson
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 20-05-2016 15:53

Salut pierre et bonne journee a toutes et a tous .
Je te pose la meme question que precedement : ton cp est un scroll digital a l ancienne ou c est la nouvelle geberation ?
L ancienne generation = on varie la puissance en reinjectant du refoulement directement dans la cloche . La nouvelle reinjection sur aspi cp .
Je suis quasiment a 80% sur de moi qu on peut pas leur faire faire un pomp down .
Ceux pour la climatisation ( armoire emerson) sont prevus pour maintenir un % d hygrometrie , mais bon le % est de l ordre de 40 a 55% maxi . Eonc en deshumidifie plus que ce qu en fait appel a l humido . en refrigeration je crains que tu ne soit obliger d avoir recour a des artifices pour assurer tes 80 ou 90 % Hg ..
En tout cas dis nous quel est le type de cp cela evitera de partir dans tout les sens .
Cordialement



"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"