mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 07-05-2015 17:53

Bonjour, le digitale scrool a pour principe de base via une EV associée de pousser sur la spirale afin de moduler le volume de compression.
Le regulateur agit sur cette ev via les parametres .
J'ai rencontré aussi le probleme que tu decris . Le seule façon c'est de tâtonner sur les reglages qui sont nombreux sur çes regulteurs car chaque install est differentes .
Modifie tes réglages tranquilement pas trop fort d'´un seul coup .
Vérifie bien ton clapet anti retour qui est soumit à dure epreuve provoquant la csse compresseur .
Les digitale en froid co sont souvent utilisés pour un maintien de l'hygrométrie sans utilisation de kvp.
La modification de ta consigne bp ne t'apportera pas la solution, c'est vraiment les parametres de déclenchement ev qui comptent .
Sois patient imprégne toi de la doc car tu es le seul à connaître l'environnement de l'install.
J'ai aussi modifier la bp pas de resultat , j'ai modifier aussi la puissançe mini mais un conseil ne descend pas en dessous de 10 %, recommandation Emerson .
J'ai eu du resultat sur le temps de modulation plus de l'affinage sur detendeur .
La hp je l'avais baissée un peu afin de remplir moins vite les evapos .
Au fait tu as un CP fixe et un digital?