Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Probleme regulation scroll digital regul emerson
klins
22  
 

  Posté : 07-05-2015 00:46

Bonjour,
petite interrogation sur un digital Scroll..j ai pas l habitude de ces bestioles!!
C'est un juste un groupe qui refroidit une banque trad de boucher avec 4 meubles dont un d angle( avec 2 reguls dixell) au R404A. Apres avoir fait la mes avec les surchauffes..etc..les meubles descendent tres rapidement en Temp mais l evaporation tourne trop bas avec les reglages d origine Profroid..(tt en demande : -9 en puissance mini et -14 en puissance maxi ; c est pire qd il n y a qu' une regul en dde)
Le probleme est que en touchant le pt de consigne de l evaporation, P0, la bande proportionnelle P1, la tempo de montée ou de descente, le compresseur n en fait qu a sa tete, les reglages n ont pas l air de modifier son fonctionnement.
Par exple si je regle la consigne a -5 il s enclenche qd meme en grde puissance a -7 pr reguler vers -14.
A noter que la hp est regulé aussi avec un variateur sur le ventilo et que ds mes essais elle etait a peu pres stable vers 38 degres
Merci pr vos reponses

IMG_20150430_155048.jpg




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9728&forum=149