Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

probleme cta salle de prepa froide
netsu
806  
    

  Posté : 07-05-2015 00:37

Bonsoir!

Donc, on a: -4/0°C sur l'eau et 10/5°C sur l'air.

Je trouve que tu as là un delta T plutôt grand; il te faut vérifier que tout est correct techniquement: état des filtres, bon état et bon sens de rotation des ventilateurs, bon raccordement des échangeurs, absence d'air dans le réseau, pas d'air neuf inutile, encrassement des échangeurs... Ensuite, si tout est correct comparer tes données avec les données d'études (au pire le client doit pouvoir te retrouver le DOE si ce n'est pas trop ancien)

Il n'y a pas de réponse miracle à ce genre de questions car ces réseaux sont du sur mesures et chaque entreprise a sa façon de faire et s'adapte aux demandes des cliens. Et tu n'est pas à l'abris que ton client ait triplé la charge thermique sans te le dire (y en a qui essaient )

le froid est un état d'esprit.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9726&forum=149