mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 25-04-2015 11:48

Bonjour, dis toi que si toutes les install humides etaient bonnes à remplacer t'aurais plus le temps de dormir .
Apres il y a aussi le contexte générale de l'install et des fois il est plus judicieux de faire une remise à neuf .
Il y a plein de procédés pour éliminer l'humidité , par contre faut être rigoureux , celle que je prefere c'est le tirage au vide , l'azote et la réchauffe du reseau aux endroits stratégiques ( culasse compresseur , evapo et syphon ) , ton ami sera le chalumeau et le décapeur thermique .
Apres tout ca tu vidanges et tu recommences .
Je l'ai dejà fait et maintenant l'huile ressort nickel.
Par contre ne pas hésiter à installer des vannes et prise de pression afin de faciliter ton job .
Rien n'empêche que ça casse apres , mais ce sera pas ta faute car tu auras bien fais .
Pour te donner une idee , le pire que j'ai fais, install au 12 ouverte à l'air libre depuis 2 ans , remise en service au 134 , 20 m de tuyaute , 15 tirages au vide , azote , une mèche de 8 dans le fond de culasse pour vidanger l'hermétique , brasage sous azote pour refroidir un peu une queue de shrader , huile neuve et rebelote 5 tirage au vide , sur 1 jour et demi .
Ça fonctionne depuis 3 ans .
Detendeur meme pas changé , juste graissé .