Problème:passage aprés un rétrofit raté
Hyioga
123  
   

  Posté : 24-04-2015 10:21

bonjour les ami(e)s,

Je viens a vous pour un conseil!

Un collègue a moi a vendue un groupe au r404a a un bar 3 comptoirs en laissant les evaps statiques tournant anciennement au R22 depuis bientôt un an il n'a que des soucis avec fuites sur les évaps vieillissant, bouchon dans le circuit, humidités, après plusieurs dépannages du collégue ,je dois faire face a ce soucis,on m'as envoyer,fuite sur la vanne bp presse-étoupe desserrée sans presto-bulle une mousse mélange des huiles différentes c est formé et craché par la vanne bp, problème après réparation des que j injecte du gaz liquide par la bp la vanne givre immédiatement et m empêche de faire le complément de gaz!
bref j ai decidé avec le client de passé sur des evaps ventillé en laterale mais j ai peur que l aciditée du circuit meme aprés nettoyage azote changement d huile compresseur le groupe soit flinguer par ce rétrofit raté!
Quand pensées vous?