panne installation négative
TRIUMPH675RICM
2  


  Posté : 22-04-2015 21:45

Bonsoir, j'ai une panne sur une installation négative (-30°c) au R404a, normalement BP 0,7b et t=-36°c HP 11,6b t=28°c avec la panne ma BP 3b et t=-16°c HP normale
la chambre ne descend plus en dessous de -10°c, le compresseur ne coupe plus en BP, il bloque à 1b.
La vem fonctionne, il n'y a pas d'incondenssables dans le circuit, le détendeur est correctement règlé, l'évaporateur tourne normalement ma surchauffe est de 1K ma température d'aspiration est de -1°c.