netsu
806  
    

  Posté : 15-03-2015 01:03

Ah! mimifrigo, tu m'a devancé de peu...

Un logiciel constructeur me dit qu'un compresseur donne 70% de puissance en plus avec R404A ( bitzer 2KS-45Y pour être exact)

Pour mettre ton compresseur en stock, il faut donc passer le meuble au 404... dans ce cas, attention aux diamètres et à l'architecture des tuyauteries car même si l'huile est compatible avec les deux fluides, la vitesse du fluide dans les tuyauteries (à puissance et diamètre égale) sera très inférieure avec du R404A. Attention donc au retour de l'huile.