| Posté : 27-02-2015 20:17
Citation : frigopathe
salut,
essaie de brider un peu le débit sur le restant du linéaire
a+
Trés juste!
Cela nécessite une petite investigation avant:
Voir les température entrée/sortie d'eau (cela colle t'il avec la demande bonnet?)
C'est une TG... le reste du linéaire est il équipé de portes? portes d'origines?
Comme dmarco: Des mauvais flux d'air dans le coin?
...
Une fois que tu aura fait un peu le tour, il est possible (probable) que tu en vienne à brider le linéaire ou ouvrir un peu la TG.
Attention: sur les meubles récents, les flux d'air sont naturellement très faibles, les augmenter arbitrairement ne réglera pas ton problème (mais risque fort de l’aggraver).