Bonjour,

Que la température soit plus régulière (delta 3K) est tout à fait logique de nuit ( puisque le rideau de nuit est fermé ).
Que ce delta varie un peu plus en journée est logique aussi, compte tenu de la température extérieure qui augmente un peu, et des perturbations diverses qui peuvent entraver momentanément le rideau d'air, et en faisant abstraction de l'emplacement d'implantation ).
Ceci dit, la température à coeur de produit ne devrait pas subir les mêmes variations pour autant, pas de quoi s'affoler trop vite.

Cette installation ne serait-elle pas ( un peu ) perturbée par la proximité d'une porte ouvrante à proximité ... ou d'une climatisation intérieure du magasin qui perturberait le rideau d'air de cette tg? Une clim qui ne serait en fonction que pendant les heures d'ouvertures à la clientèle, par exemple.

Pas d'intervention cette année sur les ventilos internes de cette tg? Par exemple, remplacement en dépannage par un modèle moins violent qu'à l'origine ... ou un/des pales de ce(s) ventilo(s) remonté(s) à l'envers après un entretien??

@+