Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Meuble positif qui ne regule pas la journée
Green974
5  


  Posté : 27-02-2015 14:27

Bonjour à tous,

Je rencontre un problème sur une TG ultra frais LS raccordée sur une boucle d'eau glacée.

La nuit la vanne ABQM régule bien et l’écart entre reprise et soufflage est de 3°C, la journée après ouverture du rideau de nuit la température de reprise dérive de 4°C à 8°C, la vanne ABQM n'arrive pas à réguler durant toute la journée cependant le soufflage reste constant à deux degrés.

Pour moi le rideau d'air serait trop "fragile" donc je songe à augmenter le débit du ventilateur (nid d'abeilles ok l'installation a moins d'un an, et pas de chargement gênant le flux d'air).

Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème?



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9518&forum=149