bonsoir,je reviens a vous un peu tard,pas beaucoup de temps en ce moment,c est ok pour la fameuse banque réfrigérée!
ce n était en rien un soucis technique !
L'honneur de DIXELL est sauve! (cedric lol...)

-Plusieurs fonctions avait été bougées qui posait problèmes:

valeurs d'affichage température:-"non réelle",pendant les dégivrages,(conservation de la température de coupure au moment du dégivrage entre 2 et 3c)

+ tempo* de "35mn":(là était le soucis majeur),afin de
ré-afficher* la vrai température* après dégivrage,(du coups pas de redémarrage a la fin du dégivrage vu que pendant 35 mn
on atteignait pas les plus 2c de diff pour refaire partir le groupe!

puis je me suis rendu compte d un autre soucis dégivrage* de 1 heure* + 25mn de drainage toutes les 2h (tu m'étonnent que la temp montait aussi haut sur les thermomètres liquides 18C au moment du dépannage )!

Donc j ai remis un dégivrage digne de ce nom:
30mn de degivrage + 3mn de drainage toutes les 6 heures

Voilou pour la petite histoire!

PS:-Maitre HyioDa13,ça marche comme sur des roulettes maintenant mon chère,au faites j attend la réponse pour tu sais quoi!
je t'appel sur ton bigo demain a+...