Bonjour

Il n y a rien qui dit qu un piège a huile ou siphon est plein.

Le but du piège est d empêcher l huile encore dans le circuit de faire marche arrière quand l installation est a l arrêt.

Le siphon en sortie d évaporateur est la pour empêcher qu'une certaine quantité d'huile reste dans l'évaporateur et perturbe surchauffe et puissance de celui ci.

Dans une installation bien pensée, tu pourras vérifier après la mise en service que le niveau d'huile dans le compresseur reste correct .

En plus tu es en mono poste sans régulation de puissance donc arrête de te torturer.