Bonsoir a tous

Prolo, siphon 1"1/8 ou 7/8, perso sur une petite instal je vois pas la différence, tu aura quoi 10 cl d'huile en plus dans ton siphon en 1"1/8 par rapport au 7/8...

Pourquoi veux tu que ton compresseur se vide en huile, ton compresseur contient 2 a 3 litres d'huile ?? ton siphon 50 a 60 cl d'huile, donc pas de panique il y a encore suffisamment d'huile dans ton carter.J'éspère juste que tes pentes sur la tuyauterie sont respecté...

remplir le siphon d'huile et tirer au vide après, ton patron te dit que cela ne marchera pas bah...réfléchis un peu, fais toi le schéma fluidique d'une installation et dit moi pourquoi cela ne devrait pas marcher ???

Si ton patron a bien sélectionner la tuyauterie la vitesse des gaz sera suffisante pour ramener l'huile au compresseur y compris dans la remontée...

Maintenant petite question car je suis curieux, car on passe de 7/8 a 1"1/8 le groupe est a 25 mètres de la cellule, mais il était a qu'elle distance de la cellule avant???



@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite