prolo
55  
  

  Posté : 14-02-2015 16:32

Salut
sur une cellule de refroidissement
mon patron m'a fait passer du 7/8 à 1"1/8 car il y a 25m de tubulure
le probleme c'est qu'il m'a fourni un siphon d'1"1/8

c''est dommage car personnellement j'aurai commencé par une remonté en 7/8 avec un siphon en 7/8, et c'est seulement ensuite que je serai passé en 1"1/8

car ce qui me fait peur c'est qu'il n'a pas voulu que je remplisse le siphon en prétextant que ce serait impossible ensuite de tirer au vide (il affirme que le bouchon d'huile peut empécher de tirer au vide l'évap qui est en amont de ce bouchon ... (je ne comprend pas pourquoi lol )

moi j'aurai remplie ce syphon en 1"1/8 car il va finir parfaire baisser le niveau d'huile du compresseur sckroll , lesquel ne semble pas avoir beaucoup d'huile

mon patron me dit que les entrainement d'huiles sont très long avec du sckroll , je ne dit pas le contraire , mais même si c'est long ça finira par se vider, et ensuite?

je n'ai vu aucune sécu d'huile sur ce CP...


n'était il pas possible de souder une valve schrader à la sortie du siphon afin de pouvoir faire le plein d'huile par tirage au vide du circuit BP?


bref je voudrais savoir combien de temps va mettre l'huile du CP pour migrer vers le siphon s'il vous plait :)